tesla

coba cek dulu mcb yg tripped itu kapasitar brp amphere...

tulisannya biasanya:
C?x
mis
C6 = 6A = 1300W
C4 = 4A = 900W
kadang2 tertulis CN, CL gitu... tergantung merek jg sih...

kalau kapasitasnya terlalu kecil, tukar aja... ga mahal kok.
cuma sekitar 35rb. pas menukarnya cuma gunakan obeng dan hati2.

kalau kapasitasnya udah gede, maka harus cek instalasi kabelnya seperti yg bro johan katakan.
bisa jadi kabel terlalu kecil, bisa jadi ada kebocoran.
Lepaskan keserakahan akan kesenangan. Lihatlah bahwa melepaskan dunia adalah kedamaian. Tidak ada sesuatu pun yang perlu kau raup, dan tidak ada satu pun yang perlu kau dorong pergi. ~ Buddha ~

The Ronald

merlin gerin
multi 9
CL 6

berarti 1300Watt yah.. wew..pas pas an dunk... tp 2 yg lainnya CL 4, dan 1 lagi CL 6..

hmm ngecek kabel yah.. wah..
...

tesla

em... 1 MCB itu utk 1 kamar atau khusus utk kompie itu aja?
imo, kalau kompie nyedot ampe 1300W, sangaaar banget kompienya...
monitor pake LCD ato CRT?...

coba test, pas pertama hidupin emg tarikannya besar, jadi matikan peralatan lain dulu, lampu, kipas angin, monitor ampe CPU hidup baru hidupin yg lain... gimana?
Lepaskan keserakahan akan kesenangan. Lihatlah bahwa melepaskan dunia adalah kedamaian. Tidak ada sesuatu pun yang perlu kau raup, dan tidak ada satu pun yang perlu kau dorong pergi. ~ Buddha ~

wen78

Quote from: The Ronald on 17 December 2009, 07:26:56 PM
apa gara2 colokannya? aku lihat colokan dari PSUnya 16A
coba cek Ampere dari PSU nya. kayanya gak mungkin 16A.
220V x 16A = 3520VA => 2112 watt MAKS.

kalo bener 2112 watt,....     ::)

hitung dalam VA aja biar gampang. sama sekring untuk ke kamar u brp Ampere?
trs hitung semua total VA barang elektronik di kamar kamu. kl totalnya diatas sekring maka pasti jebret.

contoh: sekring nya 220V 8A =>1760VA. trs total barang elektronik 1500VA, pasti gak jebret.

VA ke watt di kali 0.6
segala post saya yg tidak berdasarkan sumber yg otentik yaitu Tripitaka, adalah post yg tidak sah yg dapat mengakibatkan kesalahanpahaman dalam memahami Buddhism. dengan demikian, mohon abaikan semua statement saya di forum ini, karena saya tidak menyertakan sumber yg otentik yaitu Tripitaka.

The Ronald

2 kamar... tp biasanya mo nyalain komp, semuanya di matiin, itu pun tetap jeglek (klo lg ga hoki), klo hoki.. AC nyala pun gpp
btw itu CPU loh, monitor ga ikut PSU nya komp, monitor colok langsung
monitornya LCD...
...

7 Tails

kalau tukar mcb ke kapasitas lebih besar itu gak boleh loh
daya listrik yg kita bayar harus sesuai dengan mcb gitu loh, kalau dirazia bisa kena puluh2 juta loh
korban keganasan

tesla

Quote from: wen78 on 18 December 2009, 12:59:02 PM
VA ke watt di kali 0.6
ini yg gw agak binggung...
kalau di fisika maka
1 Watt = 1 Volt Amphere
1 Watt second = 1 Joule

watt * 0,6 atau * 0,7 tidak berlaku di electrical, tapi saya jumpai di penjual UPS & Stabilizer...
namun saya masih tidak yakin bahwa 0,6 ini adalah sebuah konstanta yg memberi arti baru pada satuan wattage...

menurut saya adalah max load UPS (& Stabilizer) hanya 60% (kalau yg bagusan bisa 70%) dari VA yg tertera-nya...
alasannya adalah UPS dan stabilizer is not mechanical component but electronical.
Lepaskan keserakahan akan kesenangan. Lihatlah bahwa melepaskan dunia adalah kedamaian. Tidak ada sesuatu pun yang perlu kau raup, dan tidak ada satu pun yang perlu kau dorong pergi. ~ Buddha ~

wen78

#22
yup memang membingungkan.

kl dihubungkan ke peralatan lain kaya motor, ada yg menarik listrik maksmial terus, ada yg hanya awalnya dan selanjutnya stabil di bawahnya.
yg tarik listrik full terus, kayanya x 0.6 gak berlaku. yg gak tarik full terus, kayanya 0.6 berlaku.

saya sih lebih suka VA daripada watt yg membingungkan. mo penjualnya bilang berapa watt, saya tetap tanya Ampere nya brp.

untuk barang komputer, rasanya berlaku x 0.6
soalnya kaya PSU Thermaltake 850watt input-nya 5 Ampere. maka VA nya 220x5=1100. kalo 1VA=1watt maka 1100watt. kalo kali 0.6=660watt
rasanya gak mungkin PSU pake 1100watt.. dan rasanya juga gak mungkin 660watt.
kl pake segitu, tagihan listrik bisa brp juta... soalnya pengalaman pake las listrik yg 1000VA, cuma las 1x selama kira2 2jam, tagihan listrik naik sekitar 100rban.
kl pake komputer 660watt selama 2 jam tiap hari, gak kebayang tagihan listrik nya

kl dilihat dr indikator lampu di UPS gua, waktu komputer full load cuma pake sekitar 33%. jadi 33% dari 1000VA=>330VA=>198watt. padahal PSU gua 4.5A yg jadinya 990VA=>600watt.
beda banget hasil dari indikator penggunaan dari UPS dan yg tertulis di PSU  :-?

yaa.. gitu dah.. VA aja dah pusing apalagi watt...  ;D
segala post saya yg tidak berdasarkan sumber yg otentik yaitu Tripitaka, adalah post yg tidak sah yg dapat mengakibatkan kesalahanpahaman dalam memahami Buddhism. dengan demikian, mohon abaikan semua statement saya di forum ini, karena saya tidak menyertakan sumber yg otentik yaitu Tripitaka.

pk3dot

#23
nah,, akhirnya masuk juga.... itu bisa disebabkan oleh beban yang terlalu besar. kl ga, tu juga karena gelombang harmonik. jadi bisa langsung njeglek. kl ga, tu PSU yang bermasalah mungkin da yang konslet pa gman gt... pke stabilisernya jg to??

nah q mo ngejelasin bedana VA dengan Watt. sepintas emang mirip. VA dihasilkan dari tegangan x arus atau volt x ampere. sedangkan watt, tegangan kali arus kali faktor daya atau volt x ampere x pf.

nah, bedanya disitu... jadi ga bisa kita ambil patokan kalau 1VA = 1 Watt. yang bikin beda adalah faktor daya (pf) 0,6 tu namanya faktor daya bukan konstanta. faktaor daya ga mesti 0,6. kalau faktor daya 0,6, berarti itu jelek banget... biasanya seh kl yang standar tuh 0,8. ada 3 buah daya pada kelistrikan, yaitu daya semu, daya aktif, dan daya reaktif. daya semu tu VA, sedangkan daya reaktif tu VAR dan daya aktif tu Watt.

kalau dari rumus,

VA = volt x ampere

VAR = Volt x ampere x sin faktor daya

sedangkan Watt = Volt x ampere x cos faktor daya

gitu....

Togejiro


Sunce™


Togejiro